故障现象:打开电源开关冰水机电源指示灯不亮:

1、未安装保险丝,加装适当保险丝。

2、电源指示灯损坏,更换电子板。

3、电源三相接线错误(注意辅助控制线),检查接线问题,打开电源开关及水泵开关烧保险丝,电路断路故障检查控制电线和主电源线

4、水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子(适用于5匹以下的冰水机) 看是否转动灵活。

水泵故障原因分析

1、水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机。

2、水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键。

压缩机故障原因分析:

1、压缩机线圈短,断路,更换匹配的压缩机

2、压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键

压缩机结霜原因分析

1、循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。

2、循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。

温控表温度显示数字上下跳动原因分析

1、温控表损坏,修理或更换温控表。

2、感温线接触不良,修理或更换感温线。

3、感温线及测温体有污,将测温体擦干净。

循环水箱内结冰原因分析

1、设定温度过低更正设定值

2、水箱内水无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路

3、温控表失控,更换温控表

高压故障原因分析:

1、散热不良,散热器过脏,清洗散热器 。

2、通风不好,改善通风条件

3、散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达。

       4、高压保护开关损坏,更换高压开关。