1、系统组成:消防广播控制柜、扩音机、扬声器、切换模块
2、系统的主要功能:当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,或进行疏散通知。
3、容易出现问题的原因和处理办法
(1)广播无声。原因:一般为扩音机无输出。处理办法:检查扩音机本身,如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(2)个别部位广播无声。原因:扬声器有损坏或连线有松动。处理办法:检查扬声器及接线;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(3)不能强制切换到事故广播。原因:一般为切换模块的继电器不动作引起。处理办法:检查继电器线圈及触点;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(4)无法实现分层广播。原因:分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。
(5)对讲电话不能正常通话。原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。