1、系统组成:消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。 

2、系统的主要功能:平时消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 

3、系统容易出现的问题、产生的原因及处理方法 

1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点使管道内无水,或压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安装稳压装置,保证消火栓随时有水;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。。 

2)按下手动报警按钮不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除;如有元器件损坏且不能修复的要及时更换。 

 