   一、超低温冷水机制冷系统的保养方法

 
  1、超低温冷水机系统检漏
 
  ①、机组制冷剂侧在工厂和调试过程中均经过了严格的检漏工序。
 
  ②、机组运行之后应对其高压部分再以检漏仪作检查,确保所有联接的密封性。
 
  ③、若发现存在漏点,应立即处理。一般情况紧固联接纳子或法兰螺栓即可排除漏点,但亦存在回收制冷剂,然后处理漏点的可能。比如焊接的接缝处的泄漏。
 
  2、系统的加压检漏
 
  超低温冷水机标准的加压检漏步骤如下:
 
  ①、充注少量R-22气体,至系统压力为2PSIG。
 
  ②、充注氮气至系统为25~50PSIG。确保压力到达系统各部位。可稍开注油阀,用检漏仪检查有否制冷剂。
 
  ③、检查每一个接头和焊缝,力求仔细认真,花尽可能多的时间。使用的检漏设备灵敏可靠。
 
  ④、打开蒸发器和冷凝器的顶部放气阀,确认无制冷剂检得。若发现制冷剂,则应卸下端盖,排除内漏。
 
  ⑤、确认系统完全密封,从充注阀将气体以适当流速放出系统,起到一定吹扫作用。
 
  3、超低温冷水机系统的抽真空和干燥
 
  ①、将有效能真空泵和水银真空计串联于系统的充注阀上。
 
  ②、打开系统所有连通阀门、抽气阀及真空计的阀门。确认所有通大气的阀门关闭。
 
  ③、启动真空泵,将系统的真空度抽至5mmHg。
 
  ④、若有条件,可以50oC的热水通入系统,加速系统内存液的蒸发,提高干燥度。
 
  ⑤、关闭截止阀,保留水银真空计。
 
  ⑥、保持真空度8小时,若真空度回升到不超过6.3mmHg,则认为真空度试验合格。
 
  ⑦、若真空度的回升超过标准,重复进行检漏工作。
  二、冰水机较基本的维护保养工作
 
  1.初期运转冰水机:要经常观察压缩机的油面、回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时更换或添加,以免造成润滑不良而影响冰水机运行。
 
  2.对于风冷冰水机:要经常清洗风冷器使其保持良好的换热状态,经常检查冷凝器是否出现结垢问题,要及时清除水垢。
 
  对于水冷冰水机:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏水问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却水塔、风机是否正常。
 
  3.对于风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
 
  4.经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温度。
 
  5.仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时处理,同时检查压缩机、排气管及水泵的振动情况。
 
  6.对压缩机的维护:初期系统内部清洁度较差,在运行30天后要更换一次冷冻油和干燥过滤器,在运行半年之后再更换一次(要根据实际情况而定)。对于清洁度较高的系统,运行半年以后也要更换一次冷冻油和干燥过滤器,以后视情况而定。