制冷设备附属件及管道安装方法有哪些?

一、附属设备冷凝器、蒸发器、贮液器、油分离气、汽液分离器、过滤器
 
1、应检查各设备的管口方向与位置是否符合设计要求;
 
2、应进行气密性试验及单体吹污,(试验压力值要求根据使用制冷剂不同,对于R22则高压侧为2.0~2.5Mpa,低压侧为1.8Mpa);
 
3、卧式设备的安装水平偏差1‰;
 
4、集油器(出油口)应稍低;
 
5、低温侧设备与其它设备接触处应增设垫料厚度不小于绝热层厚度;
 
6、与设备连接的管道,其方向与位置应符合工艺流程和设计要求。
 
二、制冷系统管道安装
 
制冷系统管道在安装前,应先将管内的氧化皮,污染物和锈蚀等除去,使内壁出现光泽面后,管子的两端方可封闭。
 
三、在液管上接支管,应从主管的底部或侧部接出
 
在气管上接支管,应从上部或侧部接出,供液管不应出现上凸的弯曲,吸气管除专门设置的回油弯外,不应出现下凹的弯曲。
 
四、设备之间制冷剂管道连接的坡向和坡度
 
压缩机进气水平管坡向压缩机坡度:≥1%;
 
压缩机排气水平管坡向油分离器坡度:≥1%;
 
冷凝器至蒸发器水平管坡向蒸发器坡度:1~3‰;
 
油分至冷凝器水平管坡向油分离器坡度:3~5‰;
 
五、其他注意事项
 
1、设备和管道的保温材料,保温范围和厚度应符合设计规定。
 
2、管道上的阀门均应进行单体气密性试验。
 
3、阀门和配件的安装应符合如下要求:
 
(1)单向阀门应按制冷剂流动的方向装设;
 
(2)带手柄的阀门,手柄不得向下;
 
(3)电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应竖直向上安装;
 
(4)热力膨胀阀的安装位置宜靠近蒸发器,以便调整和检修﹔感温包的安装应符合要求。