您当前所在的位置:新余卫蓝环保科技有限公司 > 公司动态 > 中央空调工程的设备如何安装?

公司动态

中央空调工程的设备如何安装?

关键词:

南昌生物油烟净化器新余生物油烟净化器九江生物油烟净化器

2019-11-26

随着人们生活水平的不断提升,中央空调已在各家各户广泛的使用,逐渐成了生活不可少的家用电器之一,他给我们提供了舒适的生活和工作环境。那么,南昌户式水机中央空调工程的设备如何安装呢?下面卓为小编就来给大家说说中央空调工程设备的安装方法:

 

一、空调机组、新风机组、风机盘管的安装

机组安装时箱体内要清理干净无杂物、运输及找正,应轻搬轻放、严禁磕碰、吊架要可靠牢固,位置正确,有预埋件的可在预埋件上焊接吊杆,吊杆丝扣应在100mm左右为宜,以备调整水平,没有预埋件的可以用膨胀螺栓固定吊杆。空调机组如果分段到货,组装时,各功能段要符合设计规定的顺序及要求,各功能段之间的连接要严密,水路畅通。

 

二、管道安装

1、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。

2、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。

3、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。

4、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。

 

三、风管制安

1、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。

2、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。

3、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
企业文化更多
客服中心
新余卫蓝环保:
点击这里给我发消息
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密