KYN28A-12(GZS1)系列金属铠装移开式开关设备,系3.6~12kV三相交流50Hz户内成套配电装置。主要用于发电厂、工矿企业、电力系统二次变电所的受配电以及大型高压电动机启动、控制等,并对电路进行控制、保护和监测。 KYN28A-12(GZS1)系列金属铠装移开式开关设备配用高开断能力和低截流值的国产VS1(ZN63)型真空断路器(也可以配置ABB公司生产的VD4型真空断路器)作为主开关,结构先进、合理、紧凑,性能优越,安全可靠,同时具有“五防”联锁功能,满足IEC298、GB3906等技术标准要求。
◆、使用环境
① 周围空气温度:最高温度+40℃,最低温度-15℃;
② 环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%;
③ 海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米;
④ 地震:地震烈度不超过8度;
⑤ 周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染;
⑥ 无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。
◆、技术参数
序号
|
项目
|
单位
|
数值
|
1
|
额定电压
|
kV
|
12
|
2
|
额定短时工频耐受电压( 1min )
|
42
|
3
|
额定雷电冲击耐受电压(峰值)
|
75
|
4
|
额定频率
|
Hz
|
50
|
5
|
额定电流
|
A
|
630
1250
|
630 1250
1600 2000
2500 3150
|
1250 1600
2000 2500
3150
|
6
|
额定短路开断电流
|
kA
|
25
|
31.5
|
40
|
7
|
额定短时耐受电流
|
25
|
31.5
|
40
|
8
|
额定短路持续时间
|
S
|
4
|
9
|
额定峰值耐受电流
|
kV
|
63
|
80
|
100
|
10
|
额定短路关合电流
|
63
|
80
|
100
|
11
|
二次回路工频耐受电压( 1min )
|
V
|
2000
|
12
|
额定单个 / 背对背电容器组开断电流
|
A
|
630/400 ( 40kA 为 80/400 )
|
13
|
额定电容器组关合涌流
|
kA
|
12.5 (频率不大于 1000Hz )
|
14
|
分闸时间(额定电压)
|
ms
|
20 ~ 50
|
15
|
合闸时间(额定电压)
|
35 ~ 70
|
16
|
机械寿命
|
次
|
20000
|
17
|
额定电流开断次数(电寿命)
|
20000
|
18
|
额定短路电流开断次数
|
50 ( 40kA 为 30 )
|
19
|
动、静触头允许磨损累计厚度
|
mm
|
3
|
20
|
额定合闸操作电压
|
V
|
AC110/220 DC110/220
|
21
|
额定分闸操作电压
|
22
|
储能电机额定电压
|
V
|
AC110/220 DC110/220
|
23
|
储能电机额定功率
|
W
|
80
|
24
|
储能时间
|
S
|
≤ 15
|
25
|
触头开距
|
mm
|
11 ± 1
|
26
|
超行程
|
3.5 ± 1
|
27
|
触头合闸弹跳时间
|
ms
|
≤ 2
|
28
|
三相分、合闸不同期性
|
≤ 2
|
29
|
平均分闸速度(触头分开~ 6mm )
|
m/s
|
0.9 ~ 1.2
|
30
|
平均合闸速度(触头闭合~ 6mm )
|
0.5 ~ 0.8
|
31
|
触头分闸反弹幅值
|
mm
|
≤ 3
|
32
|
主导电回路电阻
|
μΩ
|
≤ 50 ( 630A ) ≤ 35 ( 1600 ~ 2000A )
≤ 45 ( 1250A )≤ 25 ( 2500A 以上)
|
33
|
触电合闸接触压力
|
N
|
2400 ± 200 ( 25kA ) 3100 ± 200 ( 31.5kA ) 4250 ± 250 ( 40kA )
|
34
|
额定操作顺序
|
|
分- 0.3s -合分- 180s -合分
|
山西电控设备 太原立青电控设备有限公司