电气施工图审查相关问题解析(下)

关键词:

山西建筑电气电气设计建筑电气设计

2015-01-12

 三、配电线路

(一)条文部分

1GB50058-924.3.8条:有关“如何理解柴油发电机房储油间照明管线不宜暗敷”问题:

掌握原则:(1)根据规范GB50058-924.1.2条和《民规》第6.1.3.11条规定,柴油发电机房的储油间为21区火灾危险环境。

2)根据GB50058-924.3.4条规定21区火灾危险环境应采用具有IP2X防护结构的灯具,配电装置和接线盒应具有IP5X防护结构;采用明管敷设安装才能实现管线与灯具灯头盒、接线盒之间连接的防护要求。

 

2GB50038-942003版)第3.1.6条,有关“与防空地下室无关的管道穿越地下室时采取了防护密闭措施,是否违规”的问题:

掌握原则:(12003年版该条文已不属于强制性条文,设计中有与防空地下室无关的管道穿越时不应判违反强条,当穿越人防顶板时属不符合专业规范问题;

2)当防护区外有管道通路时,应避免穿越人防围护结构。

 

3P2-5-18 GB50045-959.1.4.2条:有关“消防配电线路已采用阻燃耐火线缆,穿管明敷,或在线槽内敷设,是否仍要求对金属管、金属线槽采取防火保护措施?”

掌握原则:根据阻燃耐火线缆的燃烧特性和上述规范第9.1.4.2条的规定,消防配电线路除采用矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷设外,其它阻燃耐火线缆穿管明敷或在线槽内敷设时,仍需对金属管、金属线槽采取涂防火涂料等防火保护措施。

 

(二)其它问题

1、福建省建设厅文件闽建设{2004}25号文《限制或禁止使用的技术与产品表》中,如何理解执行聚氯乙烯绝缘电线电缆禁止在人员密集的公共建筑物中使用的规定问题:

掌握原则:根据火灾危险性和发生火灾后造成事故的严重程度,福建省建设厅闽建设{2004}25号文中的“人员密集的公共建筑物”一般是指:

1)建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外);

2200床及以上的医院病房,每层建筑面积超过1000m2的医院门诊楼;

3)每层建筑面积超过3000m2的商业建筑;

4)超过800个座位的会堂、影剧院、礼堂;

5)省、市级及以上的博物馆、展览馆、图书馆;

6)超过3000座位的体育馆;

7)学校教学楼、学生宿舍、食堂、图书馆;

8)建筑面积超过200m2的公共娱乐场所;

9)地下影剧院和使用面积超过1000m2的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其它商业或公共活动场所;

10)地、市级及以上车站旅客侯车室、港口侯船室、民航机场侯机厅。 上述场所中除直埋地和穿管(明、暗敷)敷设的线路以外,明敷或沿线槽、桥架敷设的线路禁止使用普通BVVV等聚氯乙烯绝缘电线电缆。

 

四、防雷与安全接地

(一)条文部分

1P3-4-2 GB50054-954.4.4条关于总等电位联结与防雷电波侵入

接地、重复接地的概念及措施是否等同,可否都接到MEB?一个建筑物中MEB是否只设一处,或是有电源进线处分别设置问题:

掌握原则:

1)总等电位联结与防雷电波侵入接地,重复接地的概念和作用是不同的:

2)防雷电波侵入措施强调管线在入户端与接地装置直接连接并与MEB连通;进线电源的PENPE线重复接地,一般在建筑物第一级配电箱处进行,并将配电箱内PE母线与接地装置或邻近的MEB相连;

当大型建筑物有多个电源进线时,每个电源进线都需按要求实施总等电位联结。各个总等电位联结系统应就近通过联结线互相导通,使整个建筑物处于同一电位水平上。

 

(二)其它问题:

1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-942002年版)第3.4.3条第4.1.6、条关于第三类防雷建筑物的屋面接闪器是否可暗设问题:

掌握原则:根据GB50057-943.3.5条的条文说明“利用屋顶钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏。”设计中对于较高建筑物尚应考虑破碎混凝土跌落时对行人的二次伤害。因此,低层建筑物可采用暗设,较高的建筑物(一般可掌握在五层及以上)应采用避雷带明设。

 

2、有关“是否允许需作总等电位联结的物体就近与接地网联结,不从MEB引接”问题:

掌握原则:

1)按国标图集做法,变电所、单体建筑电源进线处均应设MEB

2)需作总等电位联结的金属体,允许就近与兼作为等电位联结线的接地网钢筋连接,联结线截面、安装及导通性要求必须符合MEB联结线规定。

 

五、火灾自动报警

(一)条文部分

1P2-3-10 GB50045-959.4.2.11条:有关“有些工程只要求局部设火灾自动报警,(如高层建筑的地下柴油发电机房),是否消控室所有功能都要齐全,联动系统的设置范围如何掌握?”问题:

掌握原则:

1)应在同一防火分区内适当部位增设手动报警装置;其它联动功能宜局限在设置局部报警装置场所及需要联动对象的相关范围(如同一防火分区)内。

2)当消防部门审核有具体意见时,按其意见执行。

 

2GB50116-983.1.1条:有关条文中丙类厂房,一、二类生产厂房、库房均列为保护对象,百货楼20003000㎡列入保护对象,与GBJ16-87中规定标准不一致,如何把握的问题:

掌握原则:是否设置火灾自动报警系统,应以“高规”、“低规”和专项建筑设计规范,如《剧场建筑设计规范》等的规定为依据,系统如何设计,应执行GB50116-98规定。

 

3P2-2-2 GB50045-95中第4.1.3.3条:有关“高层建筑地下柴油发电机房第4.1.3.3条规定应设火灾自动报警,而第9.4.3条未纳入应设范围,如何执行”问题:

掌握原则:应执行第4.1.3.3条规定。

 

4P2-5-14 GB50084-200111.0.5条:有关(1)监视内容不完善,如信号阀数量错漏,消防水位和消防泵电源状态未全部监视;(2)平面管线未设计到位,如何判定的问题:

掌握原则:系统图和平面图均未表达者应判违反强条,若表达不完善宜作为深度问题,并监督整改到位。

(二)其它问题

1GB50116-985.2.2.4条:有关“火警层灯是否只有区域报警系统才要求设置”问题:

掌握原则:

1)区域、集中和控制中心报警系统均应设置供消防人员识别着火层的灯光显示装置(简称火警层灯);

2)火警层灯宜装设在每个楼层各个楼梯口;

3)火警层灯不宜带声响警报装置。

 

六、其它

(一)条文部分

1P8-9-6 GB50343-200219.1.6条等:有关“涉及强条的内容、

说明中有交待,但平面和系统中没有体现,是否应判违反强条”的问题:

掌握原则:系统或平面图之一有体现,但不完整,宜作为深度问题,有说明但平面和系统均未体现或设计措施错误应判违反强条。

 

2P2-5-18 GBJ16-8710.2.10条和GB50045-954.1.11.5条:

有关《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92中的

所有条文都属于强条吗?”问题:

掌握原则:该规范中危险环境的划分条文由工艺专业掌握,电气设计应符合环境类别规定,规范有关条文均属于强条。

 

3、有关“厂房等工业建筑中的照明和防雷接地等电气设计应执行工业建筑还是房屋建筑的强制性条文”问题:

掌握原则:

1)原则上应以工业建筑强制性条文为主判定;

2)现行的工业建筑强制性条文仍为2000年版,至今未更新,2000年以后颁布的现行规范强条内容和是否纳入强条有作调整时,应以现行规范为准;

32000年以后新颁布的设计规范中列为强制性条文的,工业建筑也应按新规范执行。

 

4、有关“工程内的变配电所设计,涉及许多重要强制性条文,但通常在图纸上说明由供电部门另行设计,且未纳入施工图审查范围,违反《部令》等法规,审查如何处理”问题:

掌握原则:福建省施工图审查电气专家委员会认为工程内变配电所设计应纳入施工图审查范围,目前情况将向福建省建设厅反映,争取有关部门重视和协调解决。

 

(二)其它问题

1、有关“消防、人防、安防、供电、防雷等部门的规定、标准和意见与现行国家规范不一致时,设计和审查如何把握”问题。

掌握原则:

1)设计、审查应以现行法律、法规和国家规范为依据;

2)地方政府的法规和标准,设计单位应遵照执行;

3)对于消防、人防、防雷、安防、供电等部门的意见、要求,设计、审查应以以上部门的书面文件为准。

 

2、有关“二次装修审查项目,往往未经原设计单位审核,无法确认施工图与原设计是否吻合,其中可能涉及违反强条问题,如何处理“问

题: 掌握原则:装修设计文件须经原主体设计。

 